关于自动喷淋的(闭式系统)
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
关于喷淋系统的布置(在线等)
某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]
有关喷淋系统的问题咨询
05年的仓库设计,用到12年后停用荒废,消防喷淋是老规范的设计参数,而2020年重新使用,喷淋系统完好,现在这个喷淋系统需要按新规范重新设计安装,还是按老规范验收,新老规范对于喷淋强度的限制有所不同
关于自动喷淋系统的疑惑
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
关于喷淋系统料单的问题?
本人现在急需提一个喷淋系统的料单,可是喷头太多,三通和四通也比较多,需要按图纸慢慢的计算,想问问大家有什么好的方法没有?
关于消防喷淋系统的小问题
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
喷淋系统设计后如何校核
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
消火栓、喷淋系统如何分区
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
关于喷淋系统的减压问题
当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢
关于喷淋系统的防晃支架的问题
有几个问题,还望各位不吝赐教: 1、防晃支架是否要跟规范说明一样,50以上管径每段都要加; 2、自喷验收规范中5.1.8-5中,当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个。且防晃支架间距不宜大于15m,当管道改变方向时,应设防晃支架。请问,这个每段是指同一管径干管算一段,还是支管和支管间算一段?管道改变方向时增设防晃支架是指50以上的管段吗? 3、防晃支架可以用门字架+U型卡代替吗,还是必须要用三角支架?