精华汇总
自动喷淋系统规范
更多
消防自动喷淋系统
自动喷淋系统设计规范
自动喷淋灭火系统规范
自动喷淋系统施工验收规范
自动喷淋系统施工及验收规范
喷淋系统
自动喷淋灭火系统验收规范
消防自动喷淋系统设计规范
火灾自动喷淋系统设计规范
自动喷淋灭火系统施工规范
自动喷淋灭火系统
自动喷淋设计规范
自动喷淋灭火系统设计规范
自动喷淋灭火系统施工及验收规范
自动喷淋灭火系统施工验收规范
自动喷淋灭火系统设计
水喷淋自动灭火系统
自动水喷淋灭火系统
自动喷淋灭火系统原理
泡沫喷淋自动灭火系统
自动喷淋灭火系统设计规范2005
最新自动喷淋灭火系统设计规范
喷淋系统设计规范
消防喷淋系统验收规范
自动喷淋灭火设计规范
消防喷淋系统
喷淋系统有回路
#
自动喷淋系统规范
#
300
自动喷淋系统规范专题,为您提供自动喷淋系统规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷淋系统规范相关的专业交流讨论,更多自动喷淋系统规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于自动喷淋的(闭式系统)
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
关于自动喷淋系统的疑惑
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
自动喷淋系统与防火分区
今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?
自动喷淋系统的设计流程
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
求救:关于库房的自动喷淋系统
我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????
自动喷淋系统流量的困惑。
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
关于自动喷淋系统集热盘的问题
我在建筑给排水设计技术措施上看到有关自动喷淋系统喷头在吊顶处要设集热盘的说法,我想请问一下各位大侠,集热盘有什么作用?为什么在吊顶处要设集热盘,而其它地方就不用设呢?
提供FM公司自动水喷淋系统安装规范
提供FM公司自动水喷淋系统安装规范,希望对大家有用,不过是英文版,哪位能做点贡献,翻译成中文或提供中文版
关于自动喷水系统喷淋头安装规范
大家好节日快乐!请教一个问题我是做消防施工的在昆山有个地下车库全部是上喷我方为了节约材料希望在配件上直接安装喷头但监理不同意必须加连接管请问有没有明确条文规定喷头安装的我在上海部分项目中也做过喷头直接安装在管件上的没连接管谢谢各位前辈!
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享
点击加载更多
APP内打开