《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
《自动喷水灭火系统设计规范》
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
2楼
所以要考虑适当减压措施。
回复
3楼
虽然你说得很对,但还是没解除我心中的疑团.再怎么减,最不利作用面积始终是用水量最少的作用面,以这个作为系统用水量计算都难使其他地方失火时满足的水量要求.
回复
4楼
虽然,流量大了,时间不到一个小时,水量就用完了,但是流量大了,灭火
能力也强了呀
回复
5楼
只能按刘峰的说法解释了,不然,没法做设计了。反正按最不利点设计是符合规范的。
回复
6楼
旧规范还有乘 1.1~1.3 的系数这一说,应该算是顾及这一问题了。
新规范怎么就没了?
回复
7楼
新的计算方法已考虑作用面积内喷水的不均匀性,所以无须乘以一个系数.
因为火灾初期一段时间内系统的流量远远小于设计流量,所以计算的贮水量不一定小于1小时.
回复
8楼
同意,据统计,大部分的初期火灾都是由1到两个喷头扑灭的。
回复
9楼
我认为规范只是提供一设计的依据,而没有硬性规定任何一处着火都需要提供一小时的用水量.
回复
10楼
没必要咬文嚼字,1小时也只是经验数据,多几分少几分又如何,规范只是依据而已。
回复
11楼
这应是编规范的人考虑过的事情了吧?规范中许多地方是不能细推敲的。
回复