临时高压系统,厂房内三套系统,消火栓,闭式自动灭火,水幕系统,屋顶消防水箱18m3,水箱设置了消火栓和喷淋稳压泵,问题是水幕系统要不要接屋顶水箱?喷头是开式喷头,我觉得不能接,但是参考别的项目接了屋顶水箱,那水不是都漏完了。。。??

临时高压系统,厂房内三套系统,消火栓,闭式自动灭火,水幕系统,屋顶消防水箱18m3,水箱设置了消火栓和喷淋稳压泵,问题是水幕系统要不要接屋顶水箱?喷头是开式喷头,我觉得不能接,但是参考别的项目接了屋顶水箱,那水不是都漏完了。。。??
免费打赏
lock0570
2015年12月09日 15:42:54
2楼
接到雨淋阀前可以吧
回复
茶小乖
2015年12月10日 16:24:11
3楼
lock0570 发表于 2015-12-9 15:42 接到雨淋阀前可以吧:L对哦。。我居然忘了接在阀前。。。。多谢多谢!!!