自动喷淋灭火系统设计要点
近视的火龙果
2021年02月19日 10:38:52
只看楼主

来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除 (1)喷淋系统工作压力计算 根据“消水规”8.2.3条规 定“高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: … 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值”。这条规范规定了系统工作压力与消防水泵零流量时的压力之间的关系。“消水规”5.1.6条规 定“流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的20%”,笔者理解设计工作压力为消防水泵的额定工作压力即水泵扬程,系统工作压力为H =H1 H0,其 中H0=(1.20~1.40)P,因 此H=H1 (1.20~1.40)P,其中,H1为水池最高水位与吸水管的高差,若消防泵直接从市政管网吸水,H1为吸水管处市政最高水压;H0为水泵零流量的压力;P水泵扬程。

来源:给排水设计圈

如有侵权,请联系删除


图片
(1)喷淋系统工作压力计算
根据“消水规”8.2.3条规 定“高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
… 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值”。这条规范规定了系统工作压力与消防水泵零流量时的压力之间的关系。“消水规”5.1.6条规 定“流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的20%”,笔者理解设计工作压力为消防水泵的额定工作压力即水泵扬程,系统工作压力为H =H1 H0,其 中H0=(1.20~1.40)P,因 此H=H1 (1.20~1.40)P,其中,H1为水池最高水位与吸水管的高差,若消防泵直接从市政管网吸水,H1为吸水管处市政最高水压;H0为水泵零流量的压力;P水泵扬程。

(2)喷淋系统分区设置
根据“消水规”6.2.1条规定“符合下列条件时,防给水系统应分区供水:…3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa”。《<消防 给水及消火栓系统技术规范>图示》(15S909修订版)中对此条规范的解释是“第3款中自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计”。水泵零流量时的扬程也即为喷淋系统系统工作压力,这个图示说明当报警阀处的系统工作压力大于1.60MPa时需 要分区,喷头处的系统工作压力大于1.20MPa时需要分区。
根据“喷规”8.0.1条规 定“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”。《自动喷水灭火系统设计》(19S910)设计说明4.2条供水分区“自动喷水灭火系统一个独立竖向供水分区应保证配水管道设计工作压力不大于1.20MPa,不满足时应进行分区供水。系统工作压力不应大于2.40MPa,当不 满足时应采取转输供水方式”。条规定了喷淋系统报警阀后管道的最大设计工作压力,也就是喷淋系统报警阀后管道的额定工作压力不大于1.20MPa。
图片
消防系统分区供水形式一般根据系统压力、技术经济性还有系统的安全可靠性综合考虑确定,常见的分区形式有消防水泵串联分区、消防水箱减压分区以及采用减压阀减压分区。通常最实际工程中,在小于120m 的建筑中常采用的是减压阀减压分区,在大于120m 的建筑中常采用转输水箱串联供水与减压阀减压分区同时采用的方式。采用减压阀减压分区时,为了保证减压后分区系统的安全可靠性在减压阀后设置安全阀,安全阀的开启压力可设为减压阀阀后压力 0.40MPa,当减压阀阀后压力大于系统管道水压强度试验的试验压力时开启,护减压阀失效后的压力不破坏低区管网及系统组件。


(3)喷淋系统管材、设备及配件的选用
“喷规”8.0.2条规 定“配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管”。“消水规”6.2.1条规定“架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;系统工作压力大于1.60MPa时,应采 用热浸镀锌无缝钢管”,根据“喷规”的规定报警阀后的配水管道看似可直接采用内外壁热镀锌钢管,但是“消水规”对消防系统管材选用的依据是根据系统工作压力,因此需要特别注意的是报警阀后配水管道管材的选择,对于配水管道处的系统工作压力超过1.20MPa的要选择热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。
图片
“消水规”8.2.1条规 定“消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠”。本条规定了消防给水系统中采用的系统组件的产品工作原来等级的确定原则。对于喷淋系统来说,喷头的产品工作压力等级为1.20MPa,因此喷头处的系统工作压力不能大于1.20MPa,这与消水规”6.2.1条规定喷头处的工作压力大于1.20MPa应分区供水是统一的。
免费打赏

相关推荐

APP内打开