自动喷淋灭火系统的喷头布置问题请教
gurenzheng
gurenzheng Lv.2
2006年06月22日 13:21:02
只看楼主

自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?

自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:
中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?
免费打赏
saerka_rock
2006年06月22日 13:40:56
2楼
这种问题最头痛……布3排吧,最不利工作压力按1.0MPa起算!
回复
nick_wujq
2006年06月22日 18:01:42
3楼
长方形布置,布置三排,长边最大可以到4米,短边就按3米。
回复
gurenzheng
2006年06月23日 08:43:29
4楼


规范要求:
不管是什么布置形式,喷头到端墙的距离均不应大于1.8m
回复
zidonghua_0407
2006年06月23日 08:50:50
5楼
我觉得3排可以.
回复
tfu2006
2006年06月23日 09:47:36
6楼
哈哈!!不好说。审图的不高兴就的改啊!!!
回复
rakee1
2006年06月23日 10:15:38
7楼
我觉得个别地方差一点点没有很大影响吧,3排应该够了,还是要考虑到成本控制哦,能节约的地方尽量节约
回复
swallow126518
2006年06月23日 10:27:46
8楼
真的不好说,要是我就布置四排,按照规范来,以前布置消火拴的时候就差了一点审查就没过。
回复
nick_wujq
2006年06月23日 12:02:12
9楼

可以这样布置的
回复
ah-wangjun
2006年06月23日 12:25:53
10楼

看了上面的答案,不赞成凑合的,要在符合规范的前提下想办法,这才是解决之道。
回复
zxf0301
2006年06月23日 13:22:28
11楼

三排就可以,现实总是跟规范有点差距
回复

相关推荐