该厂房是否应该设计自动喷淋灭火系统!
yhnf
yhnf Lv.3
2007年05月26日 11:18:39
只看楼主

该厂房为一塑料制品厂房,建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应该设置,

该厂房为一塑料制品厂房,建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。
我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应该设置,
请问各位是怎么认为的???
nmgbtfyq
2007年05月26日 22:12:14
2楼
我个人认为需要做啊
因为大部分玩具是塑料制品
我认为可以参照这个啊
回复
xjsunjunfeng
2007年05月26日 22:40:59
3楼
我也觉得应该做
一但发生火灾
橡胶毒气比较重,做比不做保险!
回复
eraser1026
2007年05月27日 01:46:38
4楼
消防队都说不做了,你可以考虑一下不做,因为喷淋的造价是非常高的,甲方可能会接受不了。
回复
ecotec_litong
2007年05月29日 11:45:22
5楼
诚征各地经销商

易可大科技(天津)公司新加坡独资企业,其产品-火安通过不断扩大的全球化市场为世界各地的代理商、施工商提供了机会。由于产品在应用上的潜在空间非常广阔,它们也象征着世界各地环境与安全的一种势不可挡的选择和发展趋势。
  
易可大公司不仅以生产优质的注氮控氧消防系统--火安的系列产品感到自豪,也以公司的公平、正直和生意上容易相处而自豪。我们的贸易伙伴关系都是建立在互相信任的基础上,这也是我们与客户间关系建立的长期目标。顾客服务与顾客满意程度是最重要的,也是我们公司经营理念中密不可分的一部分。
 
如果您的公司正在寻找一种高品质的消防产品或特殊工业产品来进行分销或代理的话,易可大公司可以提供比较成熟的主动防火装置-并创造一个无火环境的解决方案,这在许多西方国家已经有很成功的案例。如果您有兴趣扩大您目前的商业范围,易可大可以提供一切齐全的技术支持使您进入到商业运行中。更详细的资料敬请登陆我们的中英文网站或来电垂询。
公司网站:www.ecotec.com.cn
电子邮件:litong@ecotec.com.cn
公司电话:6629 9880 Ext.8036 138-2197-7985
 
我们欢迎您来自国内外的垂询,并期望成为您公司未来新增事业成功的伙伴。谢谢!
 

回复
marlboro777
2007年05月29日 11:54:44
6楼

我比较晕这个说法,没什么灭火系统比喷淋系统的性价比更高的了!
回复
djc0608
2007年05月29日 12:35:15
7楼
按规范.............做.....
回复
djc0608
2007年05月29日 12:36:14
8楼
任何一个保护区应同时有两股水柱到达..............规范很清楚的
回复
jjplj
2007年05月30日 09:05:00
9楼
如果将来出事的话,设计的麻烦大了,那就是你不按规范,间规本来就说的范围比较模糊,这样才有更大的范围,都说清楚的话哪的多少页啊
回复
coralyan
2007年05月31日 09:32:22
10楼
《建规》8.5.1条文说明:自动喷水灭火系统在国外使用十分广泛,从厂房、仓库到各类民用建筑。根据我国当前的条件,本条仅对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所作了规定。本条规定中有的有具体部位,有的是以建筑物为基础规定的。在执行时,如规定的建筑物中有些部位火灾危险性较小或火灾荷载密度较小时,也可不设。其原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。

根据以上解释,我认为还是根据其火灾危险性判断是否设置自动喷水灭火系统。