水喷雾,自动喷淋,消火栓启动后排水问题
cof1558162600017
2020年05月12日 11:48:27
只看楼主

我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!

2020年05月14日 10:40:45
1楼

1、按不同的火灾场所,采取不同的消防排水设施。

2、若一个项目的同一场所采用了多种灭火系统,个人认为排水流量只要略大于两只室内消火栓水枪喷水量即可。完全不必按三种系统的流量之和考虑。

回复