自动喷水新规范实施之后,自动喷淋泵的启泵方式探讨
junkang_123
2018年07月21日 18:14:24
只看楼主

问题:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084实施以后自动喷淋泵应该用那种启泵方式?          1、维持原状仅采用报警阀组压力开关启泵。          2、报警阀组压力开关+流量开关或报警阀组压力开关+压力开关

问题:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084实施以后自动喷淋泵应该用那种启泵方式?

         1、维持原状仅采用报警阀组压力开关启泵。

         2、报警阀组压力开关+流量开关或报警阀组压力开关+压力开关

         3、报警阀组压力开关+流量开关+流量开关。

回复:采用第2种方式。建议没有稳压泵时采用:报警阀组压力开关+流量开关启泵;有稳压泵时采用报警阀组压力开关+压力开关启泵。

理由如下:

一、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.1条湿式系统、干式系统应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防泵。

条文解释:11.0.1~11.0.3这三条是对原条文的修改和补充。这三条是根据目前国内外自动喷水灭火系统消防水泵启泵方式的应用现状,分别规定了不同类型自动喷水灭火系统消防水泵的启动方式,并与国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974协调一致。需要说明的是,规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。

对湿式与干式系统,原规范规定仅采用报警阀压力开关信号直接联锁启泵这一种启泵方式,但根据目前应用现状,压力开关存在易堵塞、启泵时间长等缺点。因此,第11.0.1条在维持原有启泵方式的基础上,新增了采用消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接启泵方式。

二、国标图集15S909更正内容:11条第90页,有稳压泵消防系统水流指示器的位置变动。取消提示内容。提示内容如下:1.消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防泵。2.消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水管上设置的压力开关自动启动消防水泵。3.流量开关性能基本要求:①动作后延迟30S再启泵;② 流量不超过系统的设计泄露补水量时,不应动作;③消火栓出水后应动作。4.自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关启泵。5.有稳压泵的消防系统中流量开关做报警信号,不直接启泵。

三、规范主要起草人的讲解。的方法大.png

liupoquan
2018年07月22日 08:04:13
2楼
学习使人进步
回复
hbs13829780462
2018年08月01日 16:56:52
3楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
lichangan1000
2018年08月02日 13:52:58
4楼
规范起草人,真该打脸。正文表达不明确,条文解释延伸、补充都是不允许的。
回复
lichangan1000
2018年08月02日 13:59:45
5楼
条文解释的法律地位:“不具备与规范正文同等法律效力”。不能是正文的补充和延伸,更不能与正文相反。
回复
hbs13829780462
2018年08月02日 16:17:23
6楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2018年08月03日 17:43:45
7楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
天天gt
2018年08月13日 14:02:15
10楼
学习了
回复
老有所为
2019年03月17日 21:30:31
11楼
谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开