消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗
liumgod
liumgod Lv.2
2020年04月29日 15:03:07
只看楼主

现有的喷淋泵,控制柜调到自动档位的时候,手动按钮不起作用,调到手动档位才能起作用,这个符合消防规范要求吗?

现有的喷淋泵,控制柜调到自动档位的时候,手动按钮不起作用,调到手动档位才能起作用,这个符合消防规范要求吗?
tumux_70293
2023年11月06日 11:03:00
2楼
首先,消防喷淋泵必须按照《建筑消防设施设计规范》(GB 50016-2014)和《建筑消防设施工程施工及验收规范》(GB 50184-2018)的要求进行设计、施工和验收。如果消防喷淋泵处于自动状态下不能手动启动,不符合规范要求。建议进行以下检查:1.确认电源供应是否正常。2.检查控制电路是否有异常。3.检查手动控制按钮是否损坏或失灵。如果以上检查无法解决问题,需要立即联系消防设施维保人员或厂家维修。在维修过程中要注意工作安全,并按照规范要求进行记录和报告。
回复
tumux_79016
2023年11月06日 11:03:11
3楼
消防喷淋泵处于自动状态下不能手动启动是否合规,应该参照《建筑消防设施设计规范》(GB 50016)的相关规定。根据GB 50016中的规定,消防泵房应当设置两套电源,一套为市电,另一套为备用电源供电。当市电中断时,消防泵房应当实现自动转换至备用电源供电。当消防泵房处于自动状态下,手动启动是否合规,需查看具体消防泵房的设计文件和消防泵房运行情况,是否具备手动启动的条件。一般情况下,消防泵房处于自动状态时,应该能够正常启动,当发生故障时才需要手动启动。如果消防泵房处于自动状态下不能手动启动,应该检查消防泵房设备的运行是否正常,是否存在操作失误或故障等问题。如果有问题,应该及时进行处理。
回复

相关推荐