喷淋控制柜自动状态下压力开关动作后喷淋泵启动 到压力之后泵不停是什么原因
王11272097
2019年03月22日 14:59:39
只看楼主

喷淋控制柜自动状态下压力开关动作后喷淋泵启动  到压力之后泵不停是什么原因

喷淋控制柜自动状态下压力开关动作后喷淋泵启动  到压力之后泵不停是什么原因
tumux_78035
2023年11月06日 09:34:54
2楼
回答:根据给出的问题描述,喷淋控制柜自动状态下,压力开关动作后喷淋泵启动,但是在达到设定压力之后泵不停。这种情况一般是由于压力开关故障或者压力调节不当引起的。建议先检查压力开关是否正确调整,同时关注泵的出水压力是否符合设计要求;如果问题仍然存在,则需要更换压力开关。建议参考GB 50016-2014《建筑设计规范》中有关给排水的规范条文,以确保操作符合行业现行规范。
回复
tumux_2993
2023年11月06日 09:35:23
3楼
回答:根据你的描述,可能存在以下几种问题:1.喷淋控制柜自动状态下压力开关的动作点设置过低,导致泵启动后无法停止。可以通过重新设置开关动作点来解决。2.泵出口管路或放水管路出现堵塞,导致水无法正常流出,从而导致泵始终开启。建议检查管路是否存在堵塞,清理管路。3.喷淋系统中的阀门或控制器故障,导致喷淋系统无法正常工作。建议检查阀门及控制器的状态,如有损坏需更换。另外,在解决问题的过程中需要参考《建筑消防设施设计规范》(GB50084)中有关喷淋系统的相关规定。希望我的回答能够帮到你。
回复

相关推荐