请教一下各位大侠:消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少?规范和标准依据是什么?感觉应该有一定的距离,否则灯具的热量会打开喷淋头。 请各位大侠赐教。谢谢
请教一下各位大侠:消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少?规范和标准依据是什么?感觉应该有一定的距离,否则灯具的热量会打开喷淋头。 请各位大侠赐教。谢谢
一、关于自动喷淋灭火系统设计手册上的解释,
标准喷头与障碍物:
1)水平障碍物:
③喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面距离不宜小于:0.3m。
二、关于给水排水工程快速设计手册上的解释,
P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。
具体按多少执行,建议到当地消防部门沟通取得共识。
感谢支持!谢谢