(消防)喷淋规范安装方法12点
扶不起的酱油瓶
2024年07月11日 11:33:05
只看楼主

喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在设计、施工中注意对照。


喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在设计、施工中注意对照。


01 喷淋头安装基本要求


1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。

2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。

3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。

4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。

5)大空间成排喷头安装成行成线。


图片

喷头与灯具、烟感、风口应该成排成线


图片

喷头安装长度过短

图片
喷头安装长度过长

图片

喷头安装离墙/梁太近


02 喷淋头安装注意事项


1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。

2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。

3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。

当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:


图片

当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:


图片

当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。


图片

下面基于工程示例 

总结喷淋安装的12项要点 


 1 

直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。

图片

 2 

有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。

图片

 3 

边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

图片

 4 

无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;

 5 

当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;

 6 

当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。

图片

 7 

喷淋管道末端应采用梯形防晃支架;

 8 

末端支架与喷头之间的距离为400mm。

图片

 9 

当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;

 10 

风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。

图片

 11 

喷淋管道安装应主管在下;

 12 

喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

图片

更为系统、全面的喷淋知识,可以看看易筑教育为大家带来的自动喷水灭火系统精讲本课程为自动喷水灭火系统精讲,包含水喷淋系统从入门至高阶的全部应用,是一套完整、系统的学习课程。课程根据最新版设计规范编制,结合多种资料以及多年工作经验总结而成。


重点大纲


图片


适合人群


图片

讲师介绍


图片


免费打赏
shilaoqi
2024年07月14日 08:56:50
3楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开