某室外设置有顶棚的电动自行车停放场所,建筑面积100平方米,设置湿式简易喷淋系统保护。 一、消防水源 市政管网满足水量水压要求时(流量不小于20L/s,水压满足最不利点处洒水喷头工作的压力不低于0.05MPa),直接利用市政水作消防供水(也可利用相邻建筑的室内消火栓或自动喷水灭火系统管网),火灾危险性按中I危险级,持续喷水时间不小于30min。
某室外设置有顶棚的电动自行车停放场所,建筑面积100平方米,设置湿式简易喷淋系统保护。 一、消防水源 市政管网满足水量水压要求时(流量不小于20L/s,水压满足最不利点处洒水喷头工作的压力不低于0.05MPa),直接利用市政水作消防供水(也可利用相邻建筑的室内消火栓或自动喷水灭火系统管网),火灾危险性按中I危险级,持续喷水时间不小于30min。
按理,车棚没有吊顶,不是应该采用直立型喷头么?直立型喷头一般都是向上安装哇,楼主说是下垂安装,如果采用下垂安装,对于图中敞开式的电动车棚,是不是要配套考虑设置集热罩?想请教一下,谢谢
pretty2000:管道已经贴着顶棚,喷头距离顶棚距离没有超150mm,已经满足要求,现在没有集热罩这一说法了,集热效果甚微,主要用于挡水