关于喷淋系统设计流量计算问题和大家探讨下
hlkzy901010
2013年07月01日 15:34:32
只看楼主

本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 编辑 关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。

本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 编辑

关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。

依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。

分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件

2.4m 流量(37.1L/s)

2.6m 流量(30.7L/s)

2.8m 流量(31.2L/s)

3.0m 流量(31.5L/s)

3.2m 流量(18.6L/s)

3.4m 流量(18.9L/s)

说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。

实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。

这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。

欢迎拍砖。^_^

附件:


6afdd84a6be8d4bb7620.rar
73.4 KB
立即下载
心平气和1118
2013年07月02日 10:01:52
2楼
支持!!顶一下!
回复
某日某月
2013年07月02日 16:24:07
4楼
楼主用什么软件计算的
回复
lonjh
2013年07月03日 10:18:57
5楼
是不利处喷头的间距跟工作压力选定是有关系的,必须查喷头的特性曲线看其间距是否满足选的压力喷洒半径的要求,当你3.4的间距时,5米的压力还能满足要求吗?根据这个,我试过不同间距不同的压力结果不会超过3L,请重新查图集计算。
自喷系统的计算实际只有严重及仓库危险级才有意义,95%的火灾都是在4个喷头打开的时候就灭火了,如果4个喷头都还不能灭火,一般都只有靠消火栓来灭火了,自喷此时为控火作用!
回复
zkan1314521
2013年07月03日 17:16:13
6楼
这个搞设计的才用吧
回复
tcwhx
2013年07月08日 22:27:38
7楼
喷头流量很难计算准确,一般都采用经验法取值
回复
tcwhx
2013年07月10日 11:07:13
8楼
95%的火灾都是在4个喷头打开的时候就灭火了,如果4个喷头都还不能灭火,一般都只有靠消火栓来灭火了,自喷此时为控火作用!同意这个说法
回复
wwwbgq
2013年07月10日 11:30:04
9楼
:)很好很强大
回复
放风筝lxd
2013年07月12日 09:40:33
10楼
支持!!顶一下!+1
回复

相关推荐

APP内打开