大神帮我理一下消防喷淋设计系统思路
跟着感觉画
2014年05月13日 17:34:11
只看楼主

我最近看到 喷淋需要的设备 大神能不能告诉我设备的位置 我表示很迷惑啊

我最近看到 喷淋需要的设备 大神能不能告诉我设备的位置 我表示很迷惑啊
云飘飘
2014年05月14日 06:42:39
2楼
喷淋系统主要就是:喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、各类控制阀。
回复
zcy03113115
2014年05月14日 11:19:46
3楼
地下室消防泵房一套,屋顶稳压系统一套
回复
跟着感觉画
2014年06月03日 16:19:23
4楼
云飘飘 发表于 2014-5-14 06:42 喷淋系统主要就是:喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、各类控制阀。请问,规范上说相邻支管喷头之间的间距不易小于2.4m说的是垂直距离还是水平距离?还有支管距离墙的距离有没有要求我没在管饭上找到?求答疑
回复
跟着感觉画
2014年06月03日 16:19:48
5楼
zcy03113115 发表于 2014-5-14 11:19 地下室消防泵房一套,屋顶稳压系统一套请问,规范上说相邻支管喷头之间的间距不易小于2.4m说的是垂直距离还是水平距离?还有支管距离墙的距离有没有要求我没在管饭上找到?求答疑
回复
trioust
2014年06月04日 09:06:35
6楼
:D:D:D:D:D
回复
cillayfd
2014年06月04日 11:37:42
7楼
你的问题让我们很迷惑

回复
跟着感觉画
2014年06月05日 10:53:04
8楼
cillayfd 发表于 2014-6-4 11:37 你的问题让我们很迷惑我就是对消防喷淋整个系统不熟悉 见笑了:lol
回复
zhuxiaoyucumt
2014年06月05日 20:45:28
9楼
跟着感觉画 发表于 2014-6-3 16:19 请问,规范上说相邻支管喷头之间的间距不易小于2.4m说的是垂直距离还是水平距离?还有支管距离墙的距离 …这应该是喷头的间距吧
回复
伯大哥
2014年06月06日 16:20:15
10楼
喷淋系统主要就是:喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、各类控制阀。
回复
水管工人43
2014年08月04日 12:23:58
11楼
跟着感觉画 发表于 2014-6-3 16:19 请问,规范上说相邻支管喷头之间的间距不易小于2.4m说的是垂直距离还是水平距离?还有支管距离墙的距离 …2.4米是水平。。。见《喷规》表7.1.2
回复

相关推荐

APP内打开