住宅喷淋系统设计的必须注意的三个核心问题
what_866
what_866 Lv.7
2013年05月08日 14:15:11
只看楼主

根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。作为一个有责任心的住宅消防设计工作者,就必须拎清楚住宅喷淋系统设计很关键的几个问题。下面我给大家详细的介绍一下!一、设置部位根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位

根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。作为一个有责任心的住宅消防设计工作者,就必须拎清楚住宅喷淋系统设计很关键的几个问题。下面我给大家详细的介绍一下!


一、设置部位

根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。


二、给水方式

需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。


三、设计参数

1、喷头的选择

由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。

2、设计作用面积

现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。

3、系统的供水时间

住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内

4、喷头的工作压力及安装要求

住宅喷头的工作压力一般不小于0.05mpa,但最低工作压力不应低于0.025mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。


土木工程行业的工作者可以说也可教师一样,吃的良心饭,设计的时候一定要按照规范来!希望大家都做一个有责任心的人!

免费打赏
灬天蝎乄
2013年05月08日 14:25:11
2楼
住宅内设置喷淋的工程实际中遇到的很少~
回复
zjin
2013年05月08日 17:46:21
3楼
公寓室内做喷淋比较多,住宅不多见。如住宅做喷淋,那住户不是整个室内都要做吊顶了?
回复
君临天下
2013年05月08日 20:53:37
4楼
住宅内设置喷淋的确实很少。走廊设置喷头也很少,商住楼设置。
回复
qijiebujiese
2013年05月09日 10:45:14
5楼
:victory::victory::victory::victory::time::time:
回复
blueice87
2013年05月09日 17:16:46
6楼
:victory::victory::victory:
回复
李兴龙机电科技
2013年05月09日 18:34:42
7楼
写的挺好,转发微博。
回复
在水一方oo
2013年05月09日 18:43:00
8楼
“喷头的安装间距不宜超过2.4m”
不宜小于吧
回复
zhujianhui55
2013年05月09日 19:52:46
9楼
住宅设喷淋很少 就除非是商住 商业部分面积不够的话顶多算服务网点也不用设
回复
pwm19942
2013年05月09日 20:24:25
10楼
住宅内设置喷淋的确实很少
回复
恨海狂龙
2013年05月10日 08:15:42
11楼
标题很好,内容不全面