住宅喷淋系统设计的必须注意的三个核心问题
what_866
what_866 Lv.7
2013年05月08日 14:15:11
只看楼主

根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。作为一个有责任心的住宅消防设计工作者,就必须拎清楚住宅喷淋系统设计很关键的几个问题。下面我给大家详细的介绍一下!一、设置部位根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位

根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。作为一个有责任心的住宅消防设计工作者,就必须拎清楚住宅喷淋系统设计很关键的几个问题。下面我给大家详细的介绍一下!


一、设置部位

根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。


二、给水方式

需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。


三、设计参数

1、喷头的选择

由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。

2、设计作用面积

现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。

3、系统的供水时间

住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内

4、喷头的工作压力及安装要求

住宅喷头的工作压力一般不小于0.05mpa,但最低工作压力不应低于0.025mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。


土木工程行业的工作者可以说也可教师一样,吃的良心饭,设计的时候一定要按照规范来!希望大家都做一个有责任心的人!

免费打赏
hw320324
2013年05月10日 08:20:43
12楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-5-8 14:25 住宅内设置喷淋的工程实际中遇到的很少~一般电梯前室公共部位
回复
yssdhnmd
2013年05月10日 10:24:16
13楼
君临天下 发表于 2013-5-8 20:53 住宅内设置喷淋的确实很少。走廊设置喷头也很少,商住楼设置。少吗?我觉得不少啊 高层的住宅做了的!
回复
szg169
2013年05月10日 13:03:57
14楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
seven丶l
2013年05月10日 15:38:01
15楼
还行吧~~~有待深入
回复
zoujian2004
2013年05月10日 23:59:35
16楼
少吗?我觉得不少啊 高层的住宅做了的!

高层住宅的套内布置了的么?
哪里来规范和依据

就算布置了,应该是商住楼或者综合楼等的走道等公共部分吧
回复
vick_lin
2013年05月12日 22:37:00
17楼
住宅基本上都是不做的。。
回复
luof123000
2013年05月12日 23:39:41
18楼
学习学习,请问车库设计是下喷,超过1.2m的风管不用考虑增加喷头了吧????
回复
ywhmp
2013年05月13日 08:07:37
19楼
luof123000 发表于 2013-5-12 23:39 学习学习,请问车库设计是下喷,超过1.2m的风管不用考虑增加喷头了吧????你想跟规范对着干
回复
zoujian2004
2013年05月13日 10:04:00
20楼
luof123000 发表于 2013-5-12 23:39 学习学习,请问车库设计是下喷,超过1.2m的风管不用考虑增加喷头了吧????哈哈,是在对着干规范的条文应该是没争议的吧
回复
yssdhnmd
2013年05月14日 10:12:37
21楼
zoujian2004 发表于 2013-5-10 23:59 少吗?我觉得不少啊 高层的住宅做了的!高层住宅的套内布置了的么?我以前住的一个商住楼 高层的 室内除了卫生间没设喷头 其他地方都设置了!
回复

相关推荐

APP内打开