幼儿园办公楼需要设计喷淋系统吗
angelworld85
2013年01月14日 20:50:13
只看楼主

给位前辈,小弟刚接手一个3800平的幼儿园办公楼,请问需要设计喷淋系统吗?望给位前辈及版主指教,不甚感激!

给位前辈,小弟刚接手一个3800平的幼儿园办公楼,请问需要设计喷淋系统吗?望给位前辈及版主指教,不甚感激!
免费打赏
angelworld85
2013年01月14日 21:07:16
2楼
自己先顶,大家讨论讨论
回复
mona000000
2013年01月14日 22:45:10
3楼
没有规范要求要做
回复
上海封工
2013年01月15日 10:57:43
4楼
有中央空调么?有的话,那就需要加自喷了
回复
zl553706371
2013年01月15日 11:01:27
5楼
建规8.5.1.5有,可以看看
回复
waterdn
2013年01月16日 10:35:00
6楼
有中央空调系统才需设置,没有中央空调系统不用设
回复
lxm456456
2013年01月16日 11:56:38
7楼
3800平的幼儿园办公楼是幼儿园还是幼儿园的办公楼?如果是办公楼 ,按照GB 50016--2006的8.1的第5条设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;有中央空调就需上喷淋,
回复
qhwsjy01
2013年01月16日 12:46:42
8楼
是幼儿园还是幼儿园的办公楼?
回复
dvd
2013年01月17日 08:47:07
9楼
建规没有明确说要设置喷淋。

倒是明确了大于3000平米的儿童活动场所要做报警……
回复
zz285924512
2013年01月17日 16:29:45
10楼
我这里超三千平方米需要安装天花板的要做喷淋系统
回复
bo04
2013年01月17日 17:54:03
11楼
按规范,不做中央空调的是不用做的,并不是高层
回复