幼儿园办公楼需要设计喷淋系统吗
angelworld85
2013年01月14日 20:50:13
只看楼主

给位前辈,小弟刚接手一个3800平的幼儿园办公楼,请问需要设计喷淋系统吗?望给位前辈及版主指教,不甚感激!

给位前辈,小弟刚接手一个3800平的幼儿园办公楼,请问需要设计喷淋系统吗?望给位前辈及版主指教,不甚感激!
免费打赏
gjjzhy
2013年01月18日 16:45:52
12楼
有中央空调系统才需设置,没有中央空调系统不用设
回复
wowis
2013年01月21日 14:31:25
13楼
现有的规范只要无集中空调就可不做。
回复
lichangan1000
2013年01月22日 10:28:51
14楼
问题提出就是好样的。
值得表扬。
可以明确的是,规范对幼儿园这个特殊对象是没规定的。是规范的不严谨。有待完善。
幼儿园有其特殊性:1.人员特殊:儿童。使用特殊,白天玩场所,晚上有可能住宿。
需要指出的是幼儿园上集中空调的不多,或不会设集中空调。是运营成本问题,不是技术问题。
最后结论:不设自喷对,不设也对。这个结论似乎是废话。其实废话中就是答案。
另:提醒消火栓箱必须暗设(明设小孩易碰头),箱门不允许是玻璃材质。也是基于不伤儿童考虑。
回复
fengzhizi
2013年01月22日 12:37:04
15楼
不需要设喷淋.有做过该类型的项目.
回复
eryuxue
2013年01月22日 16:21:48
16楼
规范有规定,应该做
回复
愤怒的小鸟
2013年01月23日 10:43:05
17楼
可参考即将实行的建筑设计防火规范,现在是意见征求稿,上面幼儿园和老年人建筑面积大于500平就要设喷淋了。参考而已,毕竟还没正式发布
回复
lzhen222
2015年01月04日 12:16:54
18楼
需设置,规模这么大
回复
kgq
2015年01月07日 16:48:07
19楼
要跟当地消防沟通下
我做了一个按规范可以不做
但消防要求做
说与旁边建筑间距不够
回复
石榴花儿
2015年12月29日 12:11:50
20楼
幼儿园中型以上肯定得设喷淋
回复
zhujinyang
2016年04月29日 20:14:23
21楼
大、中型幼儿园宜采用自动喷水灭火系统,见规范
JGJ39-1987《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
1.0.3
一、幼儿园的规模(包括托幼合建的)分为:
大型:10个班至12个班。
中型:6个班至9个班。
小型:5个班以下。
三、托儿所幼儿园每班人数:
1.托儿所:乳儿班及托儿小、中班16~20人,托儿大班21~25人。
2.幼儿园:小班20~25人,中班26~30人,大班31~35人。

GB 50016—2014《建筑设计防火规范》
8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑;
回复