2楼
不可以的,坡度是坡向水流指示器方向,而且试水阀泄水能力不够。
回复
3楼
坡度是坡向水流指示器方向,管径也是越靠近水流指示器越大,这样才能排干净。泄水倒没要求最小管径多少,规范只规定最大不能超过多大
回复
4楼
坡度是坡向水流指示器方向,管径也是越靠近水流指示器越大,这样才能排干净。而且试水阀泄水能力不够。
回复
5楼
规范只要求管道坡向泄水阀,并没有强制要求坡向水流指示器,只要你管道坡向试水阀,以试水阀兼做泄水阀也未尝不可,规范也没明确禁止,至于泄水能力问题个人认为基本可以忽略,泄水只是检修时使用,检修时是不会有水补充至管网内的,只要能排水,总能排完,时间长短问题而已。至于在水流指示器附近安装泄水阀,也的确有这种推荐做法,不过并非强制。具体采用何种方式,根据实际情况考虑就好了。
回复
6楼
严格来说要设置泄水阀,如审图不提,在小工程中也常出现试水阀当泄水阀用的情况
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-9-10 06:04 不可以的,坡度是坡向水流指示器方向,而且试水阀泄水能力不够。泄水阀可以设在水流指示器之后吧,用什么阀门呢?
回复