根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关
junkang_123
2016年01月18日 16:22:22
只看楼主

根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关? 答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。 详见15S909 P90。 问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?

根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关?
答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。

详见15S909 P90。
问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
答:都要设置,但是靠谁启泵要参照 15S909 P90 。

chayang2008
2016年02月05日 01:46:09
2楼
我也想学习。不知道怎么画。还是按原来的方式画图。消防队也没说什么。但心里总不踏实。
回复
陈大亮
2016年02月05日 10:10:30
3楼

感谢,又涨知识了
回复
陈大亮
2016年02月05日 10:11:02
4楼

感谢,又涨知识了
回复
tiop0804
2016年02月05日 11:40:18
5楼

学习中。。谢谢!!!
回复
zidane19882007
2016年03月09日 21:46:48
6楼
这个在火灾自动报警规范中明确有写 GB50116,自动喷淋系统只需要湿式报警阀组中的压力开关来连锁启泵,消火栓系统需要压力开关,流量开关或湿式报警阀组来连锁启泵。
回复
lichangan1000
2016年03月10日 10:15:56
7楼
规范便错了?
回复
zidane19882007
2016年03月10日 22:24:30
8楼
lichangan1000 发表于 2016-3-10 10:15 规范便错了?消火栓系统自动启动方式有三种,最常用的为干管出的压力开关(压力传感器),消防水箱处的流量开关和干管上装设的湿式报警阀组来启动,湿式报警阀本身带有压力开关。
回复
lichangan1000
2016年03月11日 13:11:20
9楼
zidane19882007 发表于 2016-3-10 22:24 消火栓系统自动启动方式有三种,最常用的为干管出的压力开关(压力传感器),消防水箱处的流量开关和干管 …消火栓系统哪来湿式报警阀?
回复
zidane19882007
2016年03月11日 16:18:34
10楼
lichangan1000 发表于 2016-3-11 13:11 消火栓系统哪来湿式报警阀?不要固定思维 再你设计。。
回复
lichangan1000
2016年03月11日 17:17:29
11楼
考考大家。没人能正确回答。很遗憾。
栓规指的是消防泵,没特指消火栓泵,自然包括自喷泵。
火灾自动报警规范中明确有写 GB50116显然是错误理解了栓规范。本来章节编排把消火栓与自喷分开,自喷一节没谈更多,仍按原喷规,即报警阀压力开关。但在消火栓一节抄写栓规:“消火栓系统需要压力开关,流量开关或湿式报警阀组来连锁启泵”。我的天哪,难到要自喷信号启动消火栓泵!
回复

相关推荐

APP内打开