根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关? 答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。 详见15S909 P90。 问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关?
答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。
详见15S909 P90。
问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
答:都要设置,但是靠谁启泵要参照 15S909 P90 。
12楼
栓规,编的有些暧昧。严格说消防给水对各系统都是适用的。泵的控制,系统不一样控制要求就不一样。可他偏偏要越位插足喷规。喷规感到莫大耻辱--规范组肯定这样想。
回复
13楼
lichangan1000 发表于 2016-3-11 17:17 考考大家。没人能正确回答。很遗憾。栓规指的是消防泵,没特指消火栓泵,自然包括自喷泵。火灾自动报警 …谁告诉你消火栓系统的自动启动不能由湿式报警阀组控制的?消火栓系统装设湿式报警阀组有毛病么?只要可以自动启动消火栓泵,功能上满足自动启动的要求有啥不可。
回复
14楼
见惯了压力开关和流量开关,我把压力开关换成湿式报警阀可以么?
回复
15楼
学习了 ,谢楼主分享
回复
16楼
规范有些地方讲得不太明确,有点晕。
回复
17楼
zidane19882007 发表于 2016-3-11 21:47 见惯了压力开关和流量开关,我把压力开关换成湿式报警阀可以么?局限与标准图集,请问你是设计师还是绘图员?压力开关与湿式报警阀确实价格不一样,湿式报警阀你确定只是用在喷淋上?项目类别千差万别,消防安全性要求也不同,用不着举例
回复
18楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
19楼
支持楼主的主张,标准图集15S909说得很清楚,14X505-1也表示很清楚,自喷系统天面消防水箱出水管不用设流量开关。
回复
20楼
挺好,学习了。看15S909 P90 完全明白了。
回复
23楼
zidane19882007 发表于 2016-3-11 21:44 谁告诉你消火栓系统的自动启动不能由湿式报警阀组控制的?消火栓系统装设湿式报警阀组有毛病么?只要可以 …无语,这话跟审图老师说估计项目就过不了了
回复