根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关
junkang_123
2016年01月18日 16:22:22
只看楼主

根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关? 答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。 详见15S909 P90。 问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?

根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关?
答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。

详见15S909 P90。
问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
答:都要设置,但是靠谁启泵要参照 15S909 P90 。

四川洪哥
2017年06月19日 17:58:23
24楼

不清楚,坐等学习
回复
学习使人进步
2017年06月26日 16:50:39
25楼
学习了
回复
眼镜王子
2020年11月17日 19:03:00
26楼

哎呀!总算是有了一个规范的回答了,再也不用为这个事情操心了,非常感谢!

回复

相关推荐