商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统
tmzx678
tmzx678 Lv.4
2015年08月18日 10:38:41
只看楼主

商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统

商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统
jihai20062006
2015年08月18日 11:18:44
2楼
8~12米自选商场,选用K=115喷头,可以设置自动喷淋系统。
回复
tmzx678
2015年09月01日 15:36:56
3楼
jihai20062006 发表于 2015-8-18 11:18 8~12米自选商场,选用K=115喷头,可以设置自动喷淋系统。谢谢,但这个规定是在哪里看到的呢,想找到依据。
回复
话话
2016年04月08日 16:55:18
4楼
8~12米自选商场,选用K=115喷头,可以设置自动喷淋系统。 5.0.1A
回复
安穆明weibo
2016年04月10日 12:15:29
5楼
楼上很正确~~~
回复
allen1234417
2016年04月10日 13:50:44
6楼
学习啦!谢楼主分享 :)
回复
wqh_2008
2016年04月29日 14:44:00
7楼
喷规5.0.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定
回复
akuma1998
2016年04月29日 20:46:08
8楼
tmzx678 发表于 2015-9-1 15:36 谢谢,但这个规定是在哪里看到的呢,想找到依据。自动喷水灭火系统设计规范2005版
回复
wuanlun
2016年04月30日 11:33:03
9楼
学习了,谢谢各位提供!
回复
王铜
2016年05月01日 08:23:46
10楼
分享分享分享分享分享分享
回复
lolifeve
2016年08月11日 14:25:31
11楼
谢谢各位经验丰富者,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开