自动喷淋系统最不利点喷头工作压力
风轻云淡123456
2016年06月13日 16:06:54
只看楼主

自动喷淋系统最不利点喷头工作压力是0.1MPa,还是0.05??我看自喷规范写的0.05,可我们这审图的让写成了0.1

自动喷淋系统最不利点喷头工作压力是0.1MPa,还是0.05??我看自喷规范写的0.05,可我们这审图的让写成了0.1
horain
2016年06月13日 16:18:40
2楼
最不利点工作压力是计算得出的,最小不得小于0.05,估算普遍取0.1
回复
风轻云淡123456
2016年06月13日 16:22:57
3楼
horain 发表于 2016-6-13 16:18 最不利点工作压力是计算得出的,最小不得小于0.05,估算普遍取0.1请问这个最不利点压力是怎么计算的呢?:)
回复
horain
2016年06月13日 16:35:50
4楼
风轻云淡123456 发表于 2016-6-13 16:22 请问这个最不利点压力是怎么计算的呢?q=k√10p ,q/喷水强度=s,正方形布置s=l*l,可得p
回复
乙单512
2017年05月11日 11:23:53
5楼
消防给水规范5.2.2第四条要求的0.1MPA,是针对高位水箱的最低水位满足系统最不利处的静水压力,不是喷头的工作压力,最不利喷头的最低工作压力还是要看喷淋规范,不小于0.05MPA,我们这儿审图的是这么要求的
回复
圣火2016
2017年05月12日 15:32:25
6楼
0.05是水箱供水时的压力,水泵扬程应按0.1
回复
liu8661497
2017年06月14日 08:57:48
7楼
楼上几位的回答已经很到位了
回复
老有所为
2019年03月17日 21:32:37
8楼
谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开