对自动喷淋设计规范10.3.2的一些疑惑?
自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?