喷淋设计规范7.2.1怎么理解
莫名
莫名 Lv.3
2014年10月15日 13:33:11
只看楼主

喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?

喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?

@)M{5JC@ASAY4CK9}U7LT1Q.jpg


6T$55(KUGN{C5`A4JNDN[2B.jpg

免费打赏
阿德
2014年10月15日 16:11:27
2楼
1.喷头距梁边600,查表,喷头距梁底的距离不应大于0.14米,根据7.1.3-2条,喷头与板底的最大距离为550mm,梁的净高就不应大于550+140=690米,图中的梁700,如梁高700为净高就不符合要求.
2.如梁小于690,图中如为地下车库时,梁两侧的喷头间距就不足两米了
回复
莫名
2014年10月15日 17:26:03
3楼
阿德 发表于 2014-10-15 16:11 1.喷头距梁边600,查表,喷头距梁底的距离不应大于0.14米,根据7.1.3-2条,喷头与板底的最大距离为550mm,梁 …那你遇到图二那种(梁净高为700)的怎么布置喷头呢?是布置一个喷头在中间 还是布置两个喷头在中间并且梁底加设一个喷头?
回复
花花huar
2020年04月10日 11:15:07
6楼

关于这条,新规范进行修改。应该按照喷头与梁的水平距离a,然后查看垂直距离b是否满足,否则就需要调整喷头布置。

回复