一、多联机系统与工作原理 多联机系统,常被称为“一拖多”,是指单台室外机组通过配管连接至两台或更多室内机的空调系统。该系统采用风冷换热方式在室外侧进行热量交换,并通过直接蒸发换热方式在室内侧实现温度调节。作为一次制冷剂系统,它利用制冷剂作为传输介质,室外主机集成了室外侧换热器、压缩机及其它制冷组件,而末端设备则由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机构成。
一、多联机系统与工作原理
多联机系统,常被称为“一拖多”,是指单台室外机组通过配管连接至两台或更多室内机的空调系统。该系统采用风冷换热方式在室外侧进行热量交换,并通过直接蒸发换热方式在室内侧实现温度调节。作为一次制冷剂系统,它利用制冷剂作为传输介质,室外主机集成了室外侧换热器、压缩机及其它制冷组件,而末端设备则由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机构成。
多联机系统的优点包括节能效率高、提供舒适的环境、运行稳定等。此外,它允许各房间独立调节,以满足不同区域的空调负荷需求。为了提高能源效率,多联机系统通过精确控制制冷剂流量来实现压缩机和整个系统的变容量运行。
市场上多联机技术包括变频多联机技术和数码涡旋多联机技术。
变频多联机技术:这种技术能够根据室内的空调负荷变化调整压缩机的输出功率,通过改变变频压缩机的输入频率来调节其转速,从而线性地调整制冷量和能量输出。电子膨胀阀用于调节室内温度的变化。
数码涡旋多联机技术:这项技术具备“轴向柔性”的特点,使得固定的涡旋盘可以在轴向上微量移动,确保固定和动涡旋盘始终处于最佳加载状态,无论操作条件如何都能保持高效。
二、多联机安装规8个关键步骤
内机就位:安装内机时需注意两点以避免后续问题:确保内机距离天花板至少有1厘米的空间,防止机器运行时产生共振;同时保证内机水平安装,并使用专用工具验证其水平度。
冷媒铜管的安装:这是中央空调安装中的核心环节,涉及所有焊接点应在铜管与分歧管之间进行焊接,以及在焊接过程中使用充氮焊接工艺以确保铜管内部清洁无炭沉积。
充氮保压:焊接完成后,必须对铜管进行压力测试,通常使用氮气加压并持续24小时观察是否有泄漏。R410A冷媒要求的压力为40公斤,而R22冷媒则为20公斤。
冷凝水管的安装:冷凝水管应从内机引出后保持至少1%的坡度直至排出室外或地漏,确保水流顺畅。
外机安装:外机风扇出风口周围需要有足够的空间(前后分别不少于50厘米和15厘米),并且所有落地脚都应安装减震块以保障正常运转。
抽真空:在填充冷媒之前,必须对外机和冷媒管路进行抽真空处理,以去除空气和水分,避免冰晶形成导致设备损坏。
充填冷媒:完成上述步骤后,开启冷媒阀释放外机自带的冷媒,进行开机测试和压力检测,必要时补充冷媒,直到系统达到理想的工作状态。
风口测量安装:回风口应准确匹配内机回风口位置,保证最佳回风量和维修空间;而出风口安装时应注意留有热胀冷缩的空间,且避免安装在灯带附近,以免影响制热效果。
三、常见保护控制
高压保护: 高压保护机制旨在防止系统因压力异常升高受损。 在多联机空调中,高压导致排气温度上升,降低制冷效率并增加能耗。 过高温度还会损害压缩机油质,长期可能损坏压缩机。 当排气压力超过安全阈值,系统停机并显示故障,问题解决后重启恢复。
室内防冻结保护: 此功能防止制冷或除湿时蒸发器冻结。 通过监测蒸发器温度,当温度过低并持续时,压缩机停止但风机继续运行,防止结冰。 温度回升后,系统自动恢复。
低压保护: 低压保护防止吸气压力不足导致的问题,如能效降低、蒸发器结霜等。 吸气压力过低时,系统停机保护。
排气管高温保护: 监控压缩机排气温度,过高时关闭压缩机和外部风机,保护压缩机不受高温损害。
过电流保护: 当电流超过规定值时,启动过电流保护,可能由主控板故障、互感器问题等引起。
通讯故障: 室内机和室外机通信中断时,系统识别为通讯故障,停止相关功能以避免损坏。
传感器故障: 包括感温包及关键部位温度传感器故障。 温度异常时,通过测量电阻值诊断故障,保护系统不受损害。
过电压/欠电压保护: 防止电网电压异常损坏电气元件,确保系统稳定运行。
逆相保护: 检测电源相序错误时,阻止压缩机启动,防止设备损坏。