建筑机电工程抗震 设计规范》GB50981-2014 第 4.2.4 条
青春年少
青春年少 Lv.12
2024年12月04日 10:34:32
只看楼主

建筑机电工程抗震 设计规范》GB50981-2014 第 4.2.4 条 4.2.4 水池的设置应符合下列规定:    1 生活、消防贮水水池宜采用地下式,平面形状宜为圆形或方形,并应采用钢筋混凝土结构; 该条是否适用于建筑屋面露天布置的高位想消防水箱?

机电程抗 设计规范》GB50981-2014  4.2.4 

4.2.4 水池的设置应符合下列规定:
    1 生活、消防贮水水池宜采用地下式,平面形状宜为圆形或方形,并应采用钢筋混凝土结构;

该条是否适用于建筑屋面露天布置的高位想消防水箱?

免费打赏
yj蓝天
2024年12月05日 08:23:58
3楼

不适应。





回复
zxl-66
2024年12月05日 08:29:26
4楼

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014第4.1.3条

回复

相关推荐

APP内打开