1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!
2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力?
看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
2楼
作用面积法已经不能用了!
回复
3楼
那用特性系数法计算的话 ,延程损失怎么估算啊 具体算的话太麻烦了~
回复
4楼
乘1.3系数是以前老规范的做法。几年前的书还有直接取值的。
现在一般是用作用面积法,最不利点喷头压力是规范为了配合屋顶水箱满足消火栓静压而更改的,以前是0.1MPa的压力。喷头压力是可以改变的,只要满足规范的最小值,压力变小,那喷头每分钟的出水量就变小,要么把流量系数变大,要么把作用面积变小,只要满足规范的面积就可以。规范那个表规定了面积,流量,但是面积流量压力是可以灵活改变,只要满足一定喷水强度就可以了。
回复
5楼
最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa,以这个值开始反算。就是加上沿程损失和局部损失(自喷规范后有张表),从而得到上一个喷头的压强,再算出流量,以此类推。再利用流量系数法,把相同形状的一排喷头流量算出,加上主管过来的流量。
很麻烦,建议在excel里设置下公式计算,当然有专业软件算更好。
回复
6楼
真的不能用??????
回复
7楼
全国规范要求喷淋流量按水力计算确定,但是上海和江苏的水灭火规范里允许按照 "1.3*作用面积*喷水强度" 这个公式计算。这是第一个1.3的概念。
第二个1.3的概念,是指在使用格栅吊顶的情况下,喷水强度按规范表格里数值的1.3倍取值
所以如果两种情况都碰上,你要乘以两个1.3
[
本帖最后由 tjad_33mdf 于 2011-5-20 22:41 编辑 ]
回复
8楼
国家规范是要求喷淋流量按水力计算确定,乘以1.3系数是老规范。
回复
9楼
严格按规范来说,是不需要乘以两个1.3的。根据详细水力计算,算出的流量大约为:1.3(规范中推荐系数)X作用面积X喷水强度,将其与1.3(通透吊顶)X作用面积X喷水强度相比较,前者(设计值)大于等于后者(判定值),即满足设计要求。如果改变最不利作用面积的配水支管管径,算出来的前者理论上可以达到所有喷头流量基本相同,所以设计流量只有:作用面积X喷水强度,它是小于 1.3(通透吊顶)X作用面积X喷水强度,所以这种情况不能满足通透吊顶要求,要求选型流量为:1.3(通透吊顶)X作用面积X喷水强度。有不同意见可以联系为QQ121536983
回复
10楼
一个一个计算出保护面积内所有喷头的流量和就是水量了 顺便所有损失也就出来,压力也有了
回复
11楼
1、规范规定的计算,是首选的计算方法。就是在作用面积内的喷头均开放喷水,且按照各自作用压力逐个计算出水量,最后叠加就是系统流量。
2、一般初步设计估算,可以按照上面说的1.3倍计算。
3、镂空网格吊顶内设喷头时,计算流量要增加30%
回复