求助,关于空调系统运行状态及开闭式系统的区别
西山坡小伙
2015年11月17日 10:45:25
来自于制冷技术
只看楼主

如题,第一次发帖求助,如有不妥尽请谅解1、空调系统运行时水压降规律如何?是每经过一个设备后压力直接损耗掉比如板换前后有压差,还是系统运行平稳后系统内压力处处相同?这个与开闭式系统是否有关联?2、水泵进出口压差是否为系统总阻力?3、水泵运行状态时的参数是流量决定扬程,还是扬程决定流量,还是由其他因素主导比如系统阻力。(也许问的不太明确,帮小弟普及下水泵选型过程也行)4、开闭式系统的具体区别PS:各位大神,求帮忙(不要百度的谢谢)

如题,第一次发帖求助,如有不妥尽请谅解
1、空调系统运行时水压降规律如何?是每经过一个设备后压力直接损耗掉比如板换前后有压差,还是系统运行平稳后系统内压力处处相同?这个与开闭式系统是否有关联?
2、水泵进出口压差是否为系统总阻力?
3、水泵运行状态时的参数是流量决定扬程,还是扬程决定流量,还是由其他因素主导比如系统阻力。(也许问的不太明确,帮小弟普及下水泵选型过程也行)
4、开闭式系统的具体区别
PS:各位大神,求帮忙(不要百度的谢谢)
斗战圣佛
2015年11月17日 12:45:10
2楼
选择个资料,供你参考!
回复
斗战圣佛
2015年11月17日 12:46:27
3楼


回复
斗战圣佛
2015年11月17日 12:49:43
4楼


回复
斗战圣佛
2015年11月17日 12:52:07
5楼


回复
游荡四方
2015年11月17日 13:18:28
6楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-17 13:45 编辑

1:在运行平稳后,每经过一个设备后压力损耗值应该是相同的,不分开闭式
2:水泵进出口压差是系统总阻力.
3:水泵运行状态,在一定条件下,扬程决定流量,而流量是永远无法决定扬程的

4:开式系统:不需设置安全阀或闭式膨胀水箱,只需设置高位冷水箱和膨胀管或高位形式加热水箱等附件
闭式系统:管网不与大气相通,冷水直接进入水加热器。系统中需设安全阀、隔膜式压力膨胀罐或膨胀管、自动排气阀等附件,

回复
毕业单排
2015年11月18日 16:06:39
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-11-17 12:52 学习学习,下载下来看看。
回复
荣昌制冷
2015年11月19日 06:06:18
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-19 06:09 编辑

应该是水泵的出水压力决定了扬程和流量。即出水压力越高,扬程和流量越大;出水压力越低,扬程和流量越小。水泵扬程越高,流量则越小 ;扬程越低,流量则越大。
回复

相关推荐

APP内打开