1
范围
本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。
本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
2
引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
GBJ26-1987 采暖通风与空气调节设计规范
GB4272-1992 设备及管道保温技术通则
GB/T13466-1992 交流电机传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行通则。
3
定义
本标准采用下列定义
3.1 双工况duplex mode
双工况是指制冷机组的空调工况和制冰工况。
3.2 性能系统 coefficient of performance
制冷机组的性能系数(COP)是指制冷机组在额定工况下的制冷量与输入功率之比 。
3.3 最小新风量 minimum fresh airvolume
是指空调系统同时满足局部排风、房间正压和卫生间要求时室外空气的最小进风量。
4
空调系统经济运行的基本要求
4.1 应根据建筑物冷负荷及冷源供应等条件,经技术经济比较,按节能、环保、经济的原则和GBJ26的要求,确定采用集中式、半集中式或分散式空调系统。
4.2 有条件的地方,应采用区域供冷式热、电、冷联产技术。
4.3 有余热(如蒸汽、热水和窑炉排放热等)可供利用的地方,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为空调系统的冷源。
4.4 充分利用天然冷源,如太阳能、地热能、地下含水层蓄能、地道风和其他自然冷源。
4.5 为转移电网高峰用电负荷,提
高负荷率,合理利用电网峰谷电的差价和电网移峰的优惠政策,当条件许可时,应采用蓄冷空调技术。
4.6 蓄冷空调应优先考虑采用水蓄冷,并充分利用建筑物的消防水池等设施。
4.7 冰蓄冷空调应采用双工况制冷机组,空调系统宜采用低温送风。
4.8 当空调用热源为电热锅炉时,宜采用蓄热技术。
4.9 选用冷水机组时,应根据当地气象、环境、冷(热)负荷等条件,确定采用水冷式或风冷式冷水机组、水源式或空气源式热泵机组。
4.10 所选用的制冷机组的性能系数(COP)应在表达式要求的范围内,应优先选用性能系数较高的节能型机组。
4.11 制冷机组的台数一般以2~4台为宜,并应考虑机组容量的大小搭配,以适应部分负荷运行时调节的需要。除工艺特殊要求外,一般不设备用机组。
表1 制冷机组的性能(COP)
制冷机组种类
|
水冷式机组
|
风冷式机组
|
单机制冷量
(kw)
|
COP(W/W)
|
单机制冷量
(kw)
|
COP(W/W)
|
压 缩 式
|
活塞式
|
52~1060
|
4.1~5.1
|
170~150
|
2.7~3.1
|
涡旋式
|
〈210
|
3.1~4.1
|
|
螺杆式
|
350~7000
|
4.1~5.6
|
350~1500
|
2.9~3.3
|
吸 收 式
|
离心式
|
350~850
|
5.0~5.9
|
|
蒸汽热水型 (双效)
|
230~6000
|
1~1.23
|
直燃型(双效)
|
230~8000
|
1~1.3
|
表1注:额定工况条件为供冷水温度7℃,回水温度12℃,水冷式机组冷却水供水温度32℃,回水温度37℃;风冷式机组室外空气温度35℃。
4.12 为适应空调负荷的变化,对制冷压缩机、水泵、风机应采用节能调节措施,如台数控制、变速装置等,不宜使用节流、旁路排放等方法。
4.13 风机、水泵的特性应与管网总特性相匹配,使其运行工况点在制造厂规定范围内。
4.14 凡设计有独立新风和排风的空调系统,应采取回收排风中的冷(热)量来预冷(热)新风的措施 。
5
空调系统经济运行的评价方法
5.1 风机、水泵系统的评价,参照GB/T13466。
5.2 空调系统的评价 根据行业特点和用户的性质,分别对空调系统考核如下有关指标。
5.2.1 空调系统能量输送效率评价空气输送系数:
ATF=Qa/Ef .............(1)
式中:AFT-空气输送系数;
Qa-供给风系统的冷(热)量(kW);
Ef-整个空调系统中输送空气的耗能量 (kW)
水输送系数:
WTF=Qw/Ep ............. (2)
式中:WTF-水输送系数;
Qw-供应给水系统的冷(热)量(kW);
Ep-整个空调系统中输送水的耗能量(kW)。
5.2.2 建筑物单位能耗指数评价
n=L/Z ............. (3)
式中:n-建筑物单位能耗系数;
L-空调系统全年总耗能量(kW/a);
Z-空调系统使用面积(m2)。
5.2.3 空调系统耗能系数评价
CEC=L/T ............. (4)
式中: CEC-空调系统耗能系数;
L-空调系统全年总耗能量(kW/a)
T-空调系统全年供热与供冷量之和(kW/a)。
5.3 空调系统经济效率指数评价
H=I/T ............. (5)
式中:H-经济效益指标;
I-空调系统全年总耗能量费用(元/a);
T-空调系统全年供热与从冷量之和(kW/a);
6
空调系统经济运行和技术管理
6.1 定期检查和改善围护结构、设备、水和空气输送系统的保温性能,参照GB4272执行。
6.2 在满足生产工艺和舒适性的条件下,合理降低建筑物空调的温、湿度标准,适当增大送回风温差和供回水温差。
6.3 在保证最小新风量的前提下,合理控制和正确利用室外新风量。
6.4 定期检查和维修水、空气输送系统,减少系统的泄漏。
6.5 定期维修、校核自动控制装置及监测计旱仪表。
6.6 加强对空调水系统的水质管理。
6.7 建立运行管理、维护、检修等规章制度。
6.8 建立运行日志和设备的技术档案。
6.9 管理和操作人员要经过培训,考核合格后才能上岗。
6.10 主管部门定期派专人检查有关规章制度的执行情况。
|