某中央空调系统运行管理及设计优化
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年06月27日 23:14:27
只看楼主

2. 该中央空调系统存在的问题 在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在: 2.1 制冷机本身制冷量不足 系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。

2. 该中央空调系统存在的问题
在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在:

2.1 制冷机本身制冷量不足
系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。
该办公楼节假日时只有一楼的营业大厅对外营业,其余楼层均不办公,而为了保证良好的营业环境和办公设备的正常运行,节假日时制冷机也必需开启,此时制冷系统负荷很小。为了解决这一问题,我们曾经采取间断增开一些末端设备来提高负荷的措施,造成了部分能源的浪费;在负荷实在太小的情况下,只能停止主机运行,只开冷水泵进行冷水循环,等负荷上升到一定程度,再根据需要开制冷机,这样一来,又会给办公环境的舒适稳定造成一定的影响,并且进一步加大系统运行管理的复杂程度。

2.2 软水装置维修困难
由于洛阳地区水质较硬,该系统设计选用了1 套组合式软化水设备。该设备由两个离子交换罐、一个盐箱、一台盐泵及相应的管件和阀门组合而成,流量为12 m3/h。自来水经过该设备处理生成软化水,然后分为两路,一路送至设备层的凝结水箱,为冷水系统初次灌水及补水之用;一路送到五楼的软化水箱,为冷却系统补水。最初设计时自来水是由一台管道泵打入软水设备的,由于该套设备的连接管件和阀门均为工程塑料,耐压程度低,自来水泵入设备时管件漏水严重,同时水流速度过快,对树脂层扰动较大,起不到应有的效果。后来将管道泵改装在软水出水管道上,解决了对树脂层的扰动问题,但因为软水设备需频繁操作,管件、阀门容易出现损坏、漏水等问题,而当地无此类型号的产品配件,原生产厂家又已破产关闭,维修问题始终得不到很好的解决。

2.3 夏季利用蒸汽凝结水为冷水系统补水不合理
原有设计中,凝结水箱的作用是回收换热器或制冷机凝结水,用于系统补水。这一想法对应于冬季运行是可行的,充分利用了凝结水的能效。但在夏季如使用凝结水为冷水系统补水,因水温较高,尽管每次系统的补水量不大,仍相应提高了冷媒回水温度,增大了制冷负荷,造成能源浪费。

3. 改造方案
基于以上情况,决定改造中央空调系统,改造方案本着经济、实用、方便维修和操作的原则进行。改造分为以下几步:

3.1 以1 台电制冷机取代1 台溴化锂制冷机
经过认真分析认为,该地区夏季蒸汽用户较少,汽压偏低
lhb花生
2015年11月06日 21:16:58
2楼
谢谢楼主分享。
回复
lhb花生
2015年11月06日 21:17:19
3楼
谢谢楼主分享。
回复
lhb花生
2016年02月19日 21:18:35
4楼
谢谢楼主的分享
回复
phanghui
2016年03月16日 08:51:17
5楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
ymwatcher
2016年03月27日 23:24:59
6楼
谢谢了,好资料,值得收藏。。。。
回复

相关推荐

APP内打开