1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!
2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力?
看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
12楼
楼上说的是对的,不过不是雨淋一类的特殊系统很多时候是按经验估值的!
回复
13楼
要么把流量系数变大,要么把作用面积变小,只要满足规范的面积就可以。规范那个表规定了面积,流量,但是面积流量压力是可以灵活改变,只要满足一定喷水强度就可以了。
回复
14楼
谢谢啊 不会这个啊 好快很快会回来看看就看见
回复
15楼
看了各位的说法,还是有些疑惑。按规范:按水力计算计算流量。那就是按特性系数法计算。楼上的有些说法好像是用作用面积法计算流量,然后再用规范数据进行校核。
回复
16楼
晕了 晕了~~~~~~~~~~~~~~~
回复
17楼
受教了受教了
回复
18楼
晕了。看了半天,到底是用特性系数法还是用作用面积法。有些混乱。
回复
19楼
现在都有软件了 ,设计中用软件算。
你要学习,了解原理就照课本的方法。
回复
20楼
1.3的那个系数是老规范里面的经验系数了,新的规范已经取消了
回复
21楼
感觉计算还是比较复杂的
回复