求救:关于库房的自动喷淋系统
cfcxkl
cfcxkl Lv.2
2003年09月28日 20:06:09
只看楼主

我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????

2003年09月29日 16:25:34
2楼
你这样计算流量有误。
回复
nian兄
2003年09月29日 16:44:28
3楼
1.3的系数乘的没有依据
我的算法是:
80/16=5,每个喷头保护面积不超过5m2,sqrt(5)=2.2m,
然后最大作用面积内SQRT(300)*1.2和SQRT(300)/1.2内的喷头数量,确定设计用水量=10*7*1.33=93.1L/S
回复
cfcxkl
2003年09月29日 20:24:23
4楼
to plxn-0106
谢谢你能回我的帖子。但我还有些不解,如果按你的算法每个喷头保护面积不超过5m2,那岂不是要多很多喷头,喷规上说一只喷头在该喷水强度下的最大保护面积可以为9m2,如果按他这样步喷水强度又达不到,是不是可以使用流量系数大的喷头,这样既可以保证喷水强度,又可以减少喷头的数量,还有你这种算法哪里能找到?
to 888zhb
我知道这样做有些欠妥,我现在只是想大概算算,估算出他到底需要多大的管子。
回复
sun_xuesong
2003年10月20日 15:49:12
5楼
算法都不对。你应该先将喷头布置出来,化定最不利点作用面积300m2。然后从最不利点喷头算起。在300m2内总共有多少喷头全部流量即为系统流量。并进行校核喷水强度。
回复
jackydlf
2003年10月21日 08:59:39
6楼
这样的仓库里面肯定也布置了消火栓系统的,是否消火栓系统直接接市政管网,自喷接加压系统管路?在仓库里设置天面水箱好象有点困难,如何解决10分钟的消防用水量?
回复
sunlyn
2003年10月21日 23:24:19
7楼
我这里也做了一个类似工程,供水是水池+水泵+气压罐,采用的DN20 K=115的喷头, 2.5m×3.6m布置,计算设计流量107.71L/S,管段采用DN32 带一个 DN40带两个 DN50 带六个 DN65带7个,干管DN200,已经通过消防局人员拍板
回复
jackydlf
2003年10月22日 22:49:36
8楼
楼上的,你的工程是否没做天面水箱?室内消火栓和喷淋是否同一水泵
回复
ajchen
2003年10月23日 08:24:17
9楼
sun_xuesong 说得对!
回复
cfcxkl
2003年10月26日 15:26:33
10楼
这个工程我已经出图了,我采用的水池+水泵+气压罐,不过喷头的K值没有象sunlyn取的那么小,我用的K=160的喷头,这样喷水强度才能满足设计要求,干管采用DN225,市政管网提供2公斤压力,室内的消火栓采用直接从市政管网接入,设计流量是用特性系数法计算,设计流量为110.3L/S,不过计算量太大确实让我头疼很长时间,请问你们是不是也用手算的,我在网上下载的一些计算软件有的根本不能用,有的不知道用什么方法算的,和我算的出入很大也没敢用,如果大家有什么好的软件能不能分享一下,在这先谢过。
回复

相关推荐