喷淋系统设计后如何校核
jinlinzhe1976
2007年09月22日 13:24:56
只看楼主

请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?

请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,
最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。
另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
免费打赏
marlboro777
2007年09月24日 15:32:03
2楼
看不明白了
回复
清源
2007年09月24日 16:36:29
3楼
最不利点0.1MPa,其他地方根据水力计算得出该点压力
回复