小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?

小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
免费打赏
gejianfeng2000
2008年06月01日 19:28:04
2楼
消火栓按静压超过100米来分区!!
喷淋一个湿式报警阀最高层喷头与最低喷头的高差不超过50m,
一个湿式报警阀后喷头不超过800(湿式系统)
回复
lqlq214
2008年06月02日 17:12:37
3楼
谢谢这位哥们,不过我没分奖励啊,不好意思啊
回复
gejianfeng2000
2008年06月11日 22:28:56
4楼
呵呵!!!无所谓啊!主要是有机会大家一起探讨啊!!
回复
spclfy
2008年06月11日 23:28:18
5楼
感觉这块好复杂,望有经验的前辈多指教啊,建筑给排水就这个不会设计啊
回复
lqlq214
2008年06月12日 16:08:02
6楼
好的,以后还会向你请教的!呵呵!!!!!!!
回复
gejianfeng2000
2008年06月12日 21:32:54
7楼
呵呵!!!发我邮件最直接gejianfeng8000@126.com
回复
txl5000
2008年06月12日 23:11:37
8楼
DN150一个湿式报警阀后喷头不超过800.
回复
txl5000
2008年06月12日 23:19:47
9楼
消火栓静压大于0.8MPa,就要分区。
消火栓系统得部分采用减压装置,控制出水压力小于0.5MPa。