小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
12楼
消火栓按静压1MPA分区,............一个湿式报警阀后喷头不超过800(湿式系统)........干500
回复
13楼
学习了,谢谢!
现在个人想学习水的这块,以后还会多来的
回复
14楼
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
[
本帖最后由 soudf2008 于 2008-6-29 01:29 编辑 ]
回复
15楼
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头的高程差不宜大于50米
回复
16楼
消火栓按静压超过100米来分区!!
喷淋一个湿式报警阀最高层喷头与最低喷头的高差不超过50m,
一个湿式报警阀后喷头不超过800(湿式系统)
消火栓是100米静压分区,喷淋是120米分区,你们说的50米啥的,那不是分区,只是分阀。
回复
20楼
规范,手册都有说的
看看,不能拿个东西就出来问
这样印象也不深刻
消火栓按静压超过100米来分区!!
喷淋一个湿式报警阀最高层喷头与最低喷头的高差不超过50m,
一个湿式报警阀后喷头不超过800(湿式系统)