真空开关的跳闸回路的一个问题
xzxjb
xzxjb Lv.2
2009年01月15日 21:34:08
来自于继电保护
只看楼主

车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????

车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
免费打赏
d3cn
2009年01月16日 09:36:49
2楼
没有用信号继电器来跳闸的!图纸错误
回复
lingxuct
2009年01月16日 23:40:13
3楼
信号继电器是串联在压板回路中的,是指示某个保护动作的,也有与跳闸线圈串联的,但它是电流型的,一般都在1A以上,不会“零点几安”的,我见过好多是5A的。
回复
lengbingbingmail
2009年01月19日 21:06:39
4楼
我觉得也分两种情况来说吧,一个是如果是并联的防跳回路,在跳闸回路里就没有电流线圈了,要是在串联的防跳回路中就有一个串联的防跳线圈,很少有信号继电器和跳闸线圈串联的,除了楼上说的以外,我认为串联信号继电器的跳闸回路可靠性低,故障点多,还是不利于跳闸回路的