冷库应该如何选择制冷剂?应该如何抽真空?判断加注量?
+关注
只看楼主
想要让冷库的使用作用最好,就一定要合理地选择制冷剂,只有这样才能够让冷库的使用性能更加稳定,帮助节省用户的使用能耗。那么冷库常用的制冷剂有哪些呢?按照冷库的不同,制冷剂主要能够分为氨制冷系统和氟利昂制冷系统两大类,这就是我们往常经常说到的“氨库”和“氟库”。
冷库工程制冷剂的性质将直接影响制冷机的种类、构造、尺寸和运行特性,同时也会影响制冷循环的形式、设备结构及经济技术性能,因此,合理选择制冷剂是一个很重要的问题。
以上冷库制冷剂中,以氨及氟里昂制冷效果良好应用最为普遍。 以冷库制冷剂气化而吸热为工作原理的冷库主机——冷冻冷藏机,有压缩式、吸收式两种。而压缩式应用较多。冷库压缩式冷冻冷藏机的主要构造有;压缩机、冷凝器、蒸发管及冷风机几部分。
-
-
单位容积制冷量大,比重和粘度小,放热系数高,传热性好,流动阻力小
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成,是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液 最接近于R-502,该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境 其 ODP 为 0 ,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂 应用领域 R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
HFC—R507制冷剂特性 环保制冷剂 R507 是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R507是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 507 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
R22用的是矿物润滑油,R404A用的是PVE酯类油。酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。
相同温度下R404A与R22的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。同时由于R404A制冷剂及润滑油对密封材料相溶性不同,膨胀阀密封材料也要进行相应变更,所以,在热力膨胀阀的选择上要选用适应R404A制冷剂的膨胀阀。
新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空
先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到 -0.1MPa(760mmHg)
后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。
组要注意!
严禁用压缩机抽真空
,因为
随着制冷压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的
绕组之间失去了绝缘介质
,一旦通电,电机可能在瞬间内
短路烧毁
。如果壳体
漏电
,还可能造成人员触电。
抽真空完成之后,准备加制冷剂。我们需要明白,
冷库制冷剂的正确加注量是决定制冷系统运行效能的关键因素!
如:冷库制冷剂加注量不足,将使吸气压力和排气压力
效率降低
,尤其是对于回气冷却压缩机中还可能引起
电机过热
;如制冷剂加注量过度,则可能导致蒸发器结霜严重、冷凝压力过高或蒸发器
回液
而损坏压缩机。
即便是同样的制冷设备,也会因为内部冷库容积、蒸发温度、冷凝压力的不同,而不同的最佳制冷剂的加注量。
在冷库制冷系统维修中,大多情况下,可以使用从低压侧充注气态或液态制冷剂,当制冷剂充注量较大时,也可使用从高压侧采用液态充注法充注制冷剂。需要注意!如果从
从低压侧充注液态制冷剂,一定要慢点加,以免液击!如果怕液击,也可以气态充注。
从低压侧充注气态制冷剂操作时,先将低压三通截止阀逆时针方向旋至端点,再将氟瓶的加氟管接于低压三通截止阀的旁通丝座上,然后,打开R22氟瓶的瓶阀,将三通截止阀的旁通丝座的接头稍微松幵,用R22气体将加氟管内的空气赶出,在听到接头处有 “咝、咝”的气流声时立即将其锁紧,制冷剂充注开始。
当注入量达到规定的质量后,关闭氟瓶截止阀,将低压 三通截止阀按逆时针方向旋至端点,关闭R22氟瓶的瓶阀,拆下加氟管, 加氟工作结束。
对于确定冷库制冷剂充注量的常用方法之一,就是是观察
供液管中管道视液镜中制冷剂的流动情况。
当液体流动清晰可见时,就可认为制冷剂已正确加注,如果出现
气泡
,通常常说明制冷剂不足,但也可能是视液镜的液管存在缩放部分或冷凝压力的快速变化,使制冷剂压力下降。因此视液镜可作为一种确定制冷剂加注量的有效然的方法,并不是唯一的依据。
( 注明:之前我们制冷百科公众号已经讲述过,利用视液镜观察制冷剂充注量的弊端文章,有需要的朋友可以翻阅此前的文章 )
当然,还可以根据 系统运行的工况作出判断,首先膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,也就是保持出厂状态( 膨胀阀一般不要调 )。然后加液至
低压压力近似于当时冷库蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准
。有经验的技工,也可以根据风冷冷凝器的出风温度,压缩机回气结露或结霜情况,电流、膨胀阀结霜情况来判断。
冷库充注制冷剂运行的原则:库温在 0度以上 时,系统的任何部位都不得有 结霜现象出现 !只有库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的 吸气角阀结霜为止。