【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸
luhufaxianzhe007
2011年06月04日 18:10:32
只看楼主

家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。

家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?

补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。

问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。

我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。
免费打赏
lingxuct
2011年06月04日 20:50:21
2楼
你请的那电工是不是没请他吃饭?

或者需要你教他怎么做!

“怀疑是电路改造的时候有问题”的话最中听,“怎么能够检测出来是那的问题”,用兆欧表测量故障(跳闸)的线路,拿掉灯泡后测二线间的绝缘电阻。
回复
qoqodu
2011年06月04日 22:19:41
3楼
如果是短路那开关肯定烧坏,我估计是过载,换一个空开看看
回复
jiadafa
2011年06月05日 00:35:49
4楼
先确认是什么开关!
一、是不是带漏电保护的;如果是带漏电保护的,跳闸的,将开关拉闸,用万用表或峰鸣器,测量出线与地线之间的是否存在漏电的导通,因为线路可能在装修时存在破损,时间长了,线路管道内有水气引起的漏电或短路(楼上说的测电阻也行),或是线中有接头,还可能是开关处受潮;
二、不带漏电保护的,就是普通的DZ47空开吧?想看看是不是开关选小了,其实很简单,就是当开关跳了之后,跑过去用手指摸一下,出线端的外壳,过载跳闸的,开关会很烫,出线端处就是热脱扣双金属片所在的位置,过载电流会加热这个元件,造成用手摸开关表面也会感很烫;但这样也不一定就是开关选小了,线路各处线未接紧,也会造成电阻增大引起过载跳闸,要先检查线路,才能确定是不是开关选小了;
三、若是线路没问题,就算一下负载多大;
我今天去买开关,一个卖灯的商店老板问我顶上三顶大灯哪个漂亮,我们一致认为最亮的那个漂亮,老板说,很耗电;里面有20几个灯泡,一个40W;你上面都说了,十六个灯泡,如果也是一个40W的话,呵,那全开了就是640W,在加上其它的;你看看你用了多大的开关!

[ 本帖最后由 jiadafa 于 2011-6-5 12:56 编辑 ]
回复
xxf158
2011年06月06日 13:09:48
5楼
回复
wzm939916627
2011年06月07日 10:18:51
6楼
楼主讲“就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了”。可能是断路器有问题,换一个看看。如果断路器是带漏电保护的,也有可能是线路绝缘降低了,再查一查绝缘。
回复
nanhu006
2011年06月07日 10:29:57
7楼
把灯具的线去掉,空载送电看看会不会跳,如果不跳说明灯具有问题,当然也不是绝对。有时绝缘降低不是很利害也看不出,要加上负荷才出现故障。
看看楼上最近有不有装修的,把你的线破坏也说不定。
现在灯具的功能太多,故障也多。
回复
wzf360103
2011年06月07日 15:12:41
8楼
同意 如果是短路那开关肯定烧坏,我估计是过载,换一个空开看看
回复
zlfyb87
2011年06月07日 15:58:49
9楼
等楼主解决的答案。。。不要喷我。
回复
dfdz_xieyongjun
2011年06月07日 16:53:00
10楼
回复
原子蛋
2011年06月07日 19:18:16
11楼
肯定是哪个地方绝缘破了,接地了,用500V摇表测一下
回复

相关推荐

APP内打开