灯回路跳闸引起总开关跳闸
lu_yong_hui
2009年09月13日 12:31:36
只看楼主

插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?

插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
宛龙九八
2009年09月13日 17:02:10
2楼
暗敷的导线中间有没有接头,过几分钟跳闸应该是火线/零线线间绝缘有问题了,但又不是金属性短路
回复
tank-----no.1
2009年09月13日 19:04:06
3楼
应该是导线有破损,造成接地。火线零线都有可能。拉临时线,逐一排除火、零线。
回复
yuanke2007
2009年09月14日 22:42:27
4楼
可能是绝缘破损了,用兆欧表侧一下 找出绝缘不好的线来,可以把L. N. PE线倒换一下。用绝缘不好的线做接地线用。
回复
小电容美眉
2009年09月16日 14:43:15
5楼
估计是穿管还是接线盒处有水吧?
回复