证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
2楼
单相负荷应各自配独立的N线。
回复
3楼
三次谐波,相互迭加,就很大了
回复
4楼
请问是不是只是电子仪器和某些气体放电灯才这样,普通的照明或动力线路允许多根相线,一根零线吧?我是说允许
回复
5楼
请问如果不装ups应该怎么解决这种情况啊?
回复
6楼
这种问题由于加4极开关而发生跳闸,不加4极开关往往烧零线更危险.我也想问如果不装ups应该怎么解决这种情况啊?
回复
7楼
问个初级问题UPS是什么。。。
回复
8楼
周兄分析的是关键,电脑设备电源工作时会产生谐波,三次谐波要迭加。可参见《民用建筑电气设计规范》第8。4。11条及条文说明。
回复
9楼
8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面;采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
零线电流是火线的2-3倍,也危险呢.
回复
10楼
采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。 那开关应该加大吗?
在说这只是指可控硅调光,那电脑等电子设备了?零线是不是与相线相等就行?但楼主好象表示这样不行啊?
回复
11楼
如10楼意见
加大了零线是否还应加大开关
或干脆用3P的,但零线加大2倍之后还不够的话,是否就危险
亦或是2倍已是3次谐波叠加的极限
待高工们指点。
回复