证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
12楼
不是很明白,如果N线是相线3倍,不可能还存在危险啊.3次谐波叠加极限也就是3倍,这是理论上的,实际不太可能达到吧.
回复
13楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今天是什么好日子啊,都没有高手来解答,都去泡MM去了啊?但是别忘了共同富裕哦。
回复
14楼
我也怀疑是三次谐波相互迭加,但用用示波器测零线电流波型近似为方波,仅仅只有三次谐波吗.是由电脑的电源产生的吗,关键是怎么处理.请高手来解答.
回复
15楼
顶一下!!!
回复
16楼
初步怀疑是电脑病毒发作:)
回复
17楼
顶一下,请高手来解答.
回复
18楼
顶一下,请高手来解答.
回复
19楼
电脑设备电源工作时会产生谐波,三次谐波要迭加
?????????很清楚了!还要什么高手???????
回复
20楼
顶成两页!
回复
21楼
顶一下!!!
回复