关于10kV事故停电开关未跳闸的情况如何处理
情况描述:10kV主回路失电时,由于真空断路器和软启动柜控制电源都是DC220V,与主回路没有电气联系,则主回路失电时断路器和软启动柜中的真空接触器并没有跳闸,这就导致当主回路电源恢复时高压电机(球磨机、给水泵)直接得电启动,可能会危及现场人员安全,也有损设备。电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)2.3.6.8条规定电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?另外,这种情况是算正常情况还是需要采取措施解决的情况,请有发电厂变电所电气运行经验的同志评判并支招。