停电时空气开关跳闸的原因
tinahyd2
tinahyd2 Lv.2
2007年08月14日 13:00:22
只看楼主

公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NC1650Hz230V~

公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:
Multi9
C65N
C16
50Hz
230V~
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月14日 23:37:35
2楼
看铭牌开关是施耐德的微断,照明控制型的,额定电流16A,如果确认停电之后过一会会自动跳闸,估计应该是开关坏了。
回复
ccc678
2007年08月15日 10:01:36
3楼
是不是装了什么欠压脱扣器?如果开关坏了停电也不会跳的。
回复
cz13306196492
2007年08月15日 16:03:12
4楼
是空气开关坏了,或者是装了欠压脱扣器附件
回复
yongjizhao
2007年09月13日 23:33:25
5楼
同意4楼意见,没错
回复
gxhdxj@co163
2007年09月15日 07:31:38
6楼
同意3楼
回复
lzhol.10.10
2009年04月21日 19:18:07
7楼
也许是开关坏了,不过很有可能是装了延时型欠压脱扣器
回复
hytech2004
2009年04月22日 00:43:49
8楼
过很有可能是装了延时型欠压脱扣器
回复
sx717
2009年04月22日 07:50:51
9楼
很有可能是装了延时型欠压脱扣器
回复
chenggongzairen
2009年04月22日 08:30:53
10楼
过一段时间 还跳吗?
回复
jscuiyue
2009年04月22日 11:22:34
11楼
装了欠压脱扣器附件吧