关于10kV事故停电开关未跳闸的情况如何处理
宛龙九八
2009年08月26日 09:06:59
只看楼主

情况描述:10kV主回路失电时,由于真空断路器和软启动柜控制电源都是DC220V,与主回路没有电气联系,则主回路失电时断路器和软启动柜中的真空接触器并没有跳闸,这就导致当主回路电源恢复时高压电机(球磨机、给水泵)直接得电启动,可能会危及现场人员安全,也有损设备。电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)2.3.6.8条规定电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?

另外,这种情况是算正常情况还是需要采取措施解决的情况,请有发电厂变电所电气运行经验的同志评判并支招。
免费打赏
electricity
2009年08月26日 09:51:13
2楼
很多项目都是这样的, 不是停电自动跳闸. 我没有什么运行经验, 但觉得停电跳意义不大, 即便是停电跳, 操作人员还是去抽开关, 拉隔离刀才能检修, 都要到柜前操作.
回复
zouhuijie
2009年08月26日 11:09:42
3楼
楼主看来是真的没有什么经验的!
电动机设置低电压保护,是必配的。没有再启动要求的电机在失电后,应该已经跳了!
进线开关如果没有备自投要求,都是不设低电压跳闸的。
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 21:13:03
4楼
看LZ说的情况电极应该是一个馈出柜,事故由于主母线断电而发生的。说2点:
1、先不考虑断路器和接触器是什么原因没有跳闸,
2、电力运行规程上明确说明,母线断电后事故处理时须分断各分路断路器,防止母线突然来电或分路返送电,LZ的地方显然没有做到。
回复
smolllanchong
2009年08月27日 22:32:40
5楼
支持三楼的看法,我们这里就是这样的。

建议楼主给高压电机加低电压保护,变压器带的低压侧出线开关我们这里有一部分也带失压脱扣,后期新建的则没带失压脱扣,一般的低压接触器自身也已带失压保护,可不考虑。

“据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?”------没看懂您的意思:是先断开进线主断路器,还是先断开各高压电机的断路器,如是后者则可行,建议还是尽快给高压电机加低电压保护为好。
回复