市电停电,2000A框架开关不跳闸
tdma12345
tdma12345 Lv.10
2010年08月25日 17:15:31
只看楼主

新装1250KVA干变,采用2000A框架开关,遇到市电停电2000A框架开关不跳闸,经查设计没有选择失压保护,不知规范是否容许,以前没遇到过,特在此请教.

新装1250KVA干变,采用2000A框架开关,遇到市电停电2000A框架开关不跳闸,经查设计没有选择失压保护,不知规范是否容许,以前没遇到过,特在此请教.
免费打赏
rmw80
2010年08月26日 10:52:51
2楼
我刚遇到此问题,还是加上失压好些,比较安全,没失压的确分断不开:victory:
回复
tdma12345
2010年08月26日 19:20:50
3楼
以前总开都有断电失压保护的,这次审图没向这方面想,所以就忽视了,出了断电,开关不跳闸,才想起这事,是设计所为,看看规范是否可以不用失压保护,特来论坛请教高手