市电停电,2000A框架开关不跳闸
tdma12345
Lv.10
2010年08月25日 17:15:31
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
新装1250KVA干变,采用2000A框架开关,遇到市电停电2000A框架开关不跳闸,经查设计没有选择失压保护,不知规范是否容许,以前没遇到过,特在此请教.
新装1250KVA干变,采用2000A框架开关,遇到市电停电2000A框架开关不跳闸,经查设计没有选择失压保护,不知规范是否容许,以前没遇到过,特在此请教.
免费打赏
rmw80
2010年08月26日 10:52:51
2楼
我刚遇到此问题,还是加上失压好些,比较安全,没失压的确分断不开:victory:
回复
tdma12345
2010年08月26日 19:20:50
3楼
以前总开都有断电失压保护的,这次审图没向这方面想,所以就忽视了,出了断电,开关不跳闸,才想起这事,是设计所为,看看规范是否可以不用失压保护,特来论坛请教高手
回复
相关推荐
氧化锌避雷器热失磁脱离器,脱离安全,更换不停电,避雷器熔断器合二为一
防雷减灾
2020-10-29 09:35:19
详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理
成套电气设备
2020-10-22 10:33:24
万一充气膜建筑停电了怎么办?会不会坍塌?
钢结构工程
2020-08-27 10:48:29
高压开关柜详解、送停电操作以及故障判断和处理方法
成套电气设备
2020-08-24 11:44:12
那些年,我们经历过的停电
供配电技术
2020-07-10 08:30:21
工地停电用发电机发电怎么办理
土建工程造价
2020-06-12 16:30:10
压缩机遇上突然停电,或者雷雨天造成停机,应该怎么处理?
制冷技术
2020-05-13 14:59:14
离心机停电再来电后跑油
制冷技术
2020-02-05 16:06:56
为什么在停电进行线路工作时,电工会将接地保护线或零线和火线临时连结?
供配电技术
2019-11-22 15:12:45
大厦要如何避免电压不稳,停电等现象?配电房维保刻不容缓
继电保护
2019-08-01 17:07:28
写字楼配电房出现故障,突然停电导致员工的工作进度丢失
继电保护
2019-05-13 17:01:49
湘南学院配电房起火致全校停电,配电房维保工作刻不容缓
电气工程原创版块
2019-04-22 14:09:27
因为一次停电,他发明了一样无需任何费用的暖气设备,只为造福穷人!
中央空调
2019-03-12 12:01:20
高压开关柜详解、送停电操作及故障判断和处理方法
输变电工程
2018-09-29 11:40:33
补偿柜在10kV线路上正常运行,固定补偿,当时变电站停电后间隔10多分钟再次送电,一切正常,送电后10多分钟变电站的负荷开关出现跳闸,跳闸原因不明,请问各位这是什么原因
供配电技术
2018-05-03 14:06:43
停电的高压柜出现接地信号
继电保护
2018-04-03 11:53:26
小区停电后家里有弱电是什么原因?
供配电技术
2017-05-08 04:53:26
老汉狂砸变压器,造成9小时停电
供配电技术
2017-04-01 16:00:27
求跨越110kV线路,停电无跨越架施工方案
输变电工程
2017-03-08 18:13:52
磁悬浮压缩机遇到突然停电时如何保护?
中央空调
2016-11-18 11:48:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开