停电后断路器自动跳闸怎么回事
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年11月04日 09:46:50
来自于断路器
只看楼主

我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?

我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?
还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?
是不是产品质量还是其他的原因?
免费打赏
fyd1
2005年11月04日 09:59:16
2楼
该断路器有自动失压保护。如不需要可以将该脱扣器撤除。
回复
ahei1983
2005年11月04日 10:25:10
3楼
和它一样的就没事
都是普通插座回路
回复
石大头
2005年11月04日 10:54:22
4楼
你看你那个是不是有漏电电流!!另外你的总断是什么型号的?
回复
leizai1982
2005年11月04日 16:27:33
5楼
可能是线路那里绝缘不好,漏电!!
回复
王磊
2005年11月04日 19:56:01
6楼
你的配电断路器有失压保护,只要电压低于额定电源的80%就会跳闸。
回复
ybtyzhangqi
2005年11月04日 20:19:11
7楼
一般不会是失压保护动作,因为网电压不会经常低于额定的80%,我认为是漏电保护动作,可能那里有下地,或绝缘不好,看看洗衣机,电冰箱,电饭保有没有漏电现象
回复
zb64370093
2005年11月05日 09:02:43
8楼
该主断路器是不是有接地保护?
回复
xupeng137
2005年11月05日 11:24:59
9楼
失压保护跳闸的,进线柜的总断路器(筐架式或智能式)一般都装有失压脱扣器,我劝你还是不要拆除的好,我是成套公司做设计的,我们都在进线柜断路器设欠压保护,是有多方面考虑的.
回复
天边一只雁
2005年11月07日 01:16:42
10楼
首先我外出售后,中山市南区区政府专用电。
  因为公司设计时,采用了有欠压缺相保护的缺相保护器。那个东西时不时的啪一下,这样主开关就跳啦。原因是缺相保护有毛病啦。拆下它的有源输出。反正,不要让它的跳闸信号送到主开关的跳闸输入端子上就行啦。
  我的意思是说,你的主开关的跳闸输入端子上是不是还并了其他东西上去呀??